一、
本交底根據《沙河東站~世界之窗站區間豎井圍護結構施工圖》、《混凝土結構加固設計規范GB50367-2006》制定。
二、
交底內容
根據圖紙要求,在第二道環框梁、第三道環框梁及腰梁位置需在圍護樁植入鋼筋。
(一)工藝流程
·
植筋施工工藝:定位 →鉆孔 → 清孔 → 鋼筋加工→ 錨固劑配制→ 植筋
·
→ 固化、保護 → 檢驗
1.定位
1.1.按附圖一、附圖二標示鉆孔位置,若圍護樁存在受力鋼筋,鉆孔位置可適
·
當調整。
2.鉆孔
2.1鉆孔宜用電錘或風鉆成孔,如遇鋼筋宜調整孔位避開。采用水鉆成孔,鉆
·
孔內碎屑應用潔凈水沖洗干凈,并晾曬至干燥。
2.2鉆孔孔徑20+4∽8mm。
2.3圍護樁強度等級為C30,對HRB335(Ⅱ級)級螺紋鋼筋,鉆孔孔深≥20d。
2.4鉆孔有效深度自構件表面堅實的混凝土算起。 2.5鉆孔不應設置于構件的保護層內。 3.1鉆孔完畢,檢查孔深、孔徑合格后將孔內粉塵用壓縮空氣吹出,然后用毛刷將孔壁刷凈,再次壓縮空氣吹孔,應反復進行3∽5次,直至孔內無灰塵碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭凈孔壁,將孔口臨時封閉。若有廢孔,清凈后用植筋膠填實。
3.2鉆孔孔內應保持干燥。
3.3所用主要器具:空壓機、毛刷。 4.鋼筋加工
4.1截取Φ20鋼筋1.6m一根,共1736根。 4.2鋼材錨固長度范圍的鐵銹、油污應清除干凈,并打磨出金屬光澤,采用角磨機和鋼絲輪片速度較快。
4.3所用主要器具:角磨機、鋼絲輪片。 5. 錨固劑配制
5.1采用以水泥為主成分,與微膨脹劑等組成的普通錨固劑
5.2錨固劑應現配現用,每次配錨固劑量不宜大于5公斤。
5.3所用主要器具:攪拌器、容器、衡器、膩刀、手套。 6.植筋
6.1水平孔植筋錨固,先將錨固劑搗進孔內,再將鋼筋插入,必要時用手錘打入。
6.2錨固劑填充量應保證插入鋼筋后周邊有少許錨固劑溢出。
6.3所用主要器具:手套、細鋼筋、托膠板、手錘。 植筋錨固劑有一個固化過程, 12小時內不得擾動鋼筋,若有較大擾動宜重新植。 植筋后3∽4天可隨機抽檢,檢驗可用千斤頂、錨具、反力架組成的系統作拉拔試驗。一般加載至鋼材的設計力值,檢測結果直觀、可靠。 9.注意事項
9.1錨固構造措施尚宜滿足《混凝土結構加固設計規范GB50367-2006》的有關規定。
9.2孔內塵屑是否清凈、鋼筋、螺栓是否除銹、錨固劑是否攪拌均勻、孔內錨固劑是否密實決定了錨固效果的好壞。
9.3,應注意不得讓水混入存放錨固劑的桶內。 9.4錨固劑完全固化后為無毒級材料,但未固化前個別組分對皮膚、眼睛有刺激性,而且錨固劑固化后也不易清除,所以施工人員應注意適當?shù)膭趧颖Wo(hù),如配備安全帽、工作服、手套等。人體直接接觸后應用清水沖洗干凈。 在第二、三道環框梁處植入10根長1.6m的φ20鋼筋,上下兩排,上排6根,下排4根;腰梁處8根長1.6m的φ20鋼筋,上下兩排,上排4根,下排4根。植筋上下排距環框梁上下面50mm,植筋與環框梁主筋焊接牢固。鉆孔前先鑿除圍護樁表面混凝土,直至露筋為止,錨固深度≥20d。具體位置見附圖一、附圖二、附圖三。文章引用自:
(三)安全文明施工
進入施工現場一定要佩帶安全帽,持證上崗。禁止違法指揮、違法操作。
施工過程中要及時處理現場,不要隨意丟棄施工垃圾。
|